Tverrsnitt jording

Spurt 21:14 - 14.9.2016 av Erik|Siste svar 7:10 - 26.9.2016 av Hans Olav Arnesen

Erik

Hei!

Jeg har en 2x4mm2 kabel til koketopp. Åpent forlagt og tilkoblet jordfeilautomat. Denne kan da sikres med 25A i utgangspunktet. Det er likevel en eldre, eksisterende kabel, med tverrsnitt 1,5mm2 på jordleder.

Jeg har forsøkt å sette inn tall i formelen i.flg NEK 400 - 543.1.2 for å beregne om tverrsnitt på jordlederen er godt nok til å sikre denne med 25A, men får helt gale verdier. Noen som kan hjelpe med å sette inn riktige verdier her?

30mA jordfeilautomat, og ca 13meter lengde fra tavle.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

EnToTre

Postet 8:35 - 15.9.2016

Hvor mye strøm kan gå i den lederen?

Jo 30 mA.

Hvor stor kabel trenger du for å kunne trekke 30 mA?

Hans Olav Arnesen

Postet 9:37 - 15.9.2016

For kurser med jordfeilvern gir formelen i avsnitt 543.1.2 alltid lite tverrsnitt, og mye mindre enn kravet i Tabell 54B. Det vil være tilstrekkelig med PE på 1,5 mm2 i ditt tilfelle.

esmokra

Postet 17:45 - 16.9.2016

Sjekke gjennomsluppet energi?

Hans Olav Arnesen

Postet 7:39 - 20.9.2016

Sjekke gjennomsluppet energi?

Det forutsettes her at første jordfeil kobles ut (30 mA jordfeilbryter), slik at dobbel jordslutning (kortslutning) ikke vil oppstå.

Erik

Postet 18:23 - 25.9.2016

Takk for svar. Så da er det slik å forstå at så lenge kursen er beskyttet med jordfeilbryter/jordfeilautomat så trenger man strengt tatt ikke å foreta noen beregninger i forhold til tverrsnitt PE?

Hans Olav Arnesen

Postet 7:10 - 26.9.2016

Det vil være greit for gamle kabler (med redusert tverrsnitt på PE) som er/blir sikret med jordfeilvern. Det er imidlertid ikke sikkert at DLE uten videre "kjøper" en slik løsning.

For nye tilførsler med stort tverrsnitt på faseledere, og ønske om å legge minste tillatte tverrsnitt på PE (PN i rør), bør løsningen dokumenteres ved beregning. Dette kan være vanskelig å få til i praksis, og det kan være mest hensiktsmessig å følge Tabell 54B.Det samme vil også gjelde for tilførsler uten jordfeilvern.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.