Jeg har en teoretisk oppgave og fikk dette spørsmålet:

En motor skal monteres på en ramme av stål. Rammen er innstøpt i betong og har forbindelse til bakken. Motoren blir montert med noen isolerende vibrasjonsdempere, slik at selve motoren er isolert fra rammen. Hvilke krav er det til utjevning her, og hvilket tverrsnitt vil du bruke når tilførselen til motoren er 3x16/16mm2. 

Kunne noen plis hjulpet meg med å forstå den?

Re: Tversnitt og utjevning

Elektriker
Elektriker

Dette er det fine tegninger av akkurat denne situasjonen i montørhåndboken.

Les den, kjøp om du ike har. 

Re: Tversnitt og utjevning

Re: Tversnitt og utjevning

Elektriker har rett i at det finnes mye god hjelp i Montørhåndboka.

Avsnitt 544.2.2 i NEK 400:2018 beskriver at tilleggsutjevningsforbindelse mellom utsatt ledende del (motor) og annen ledende del (ramme av stål) skal være dimensjonert minst lik beskyttelsesleder til motor delt på to. Utjevningsforbindelsen må altså være på minst 10 mm^2.

Re: Tversnitt og utjevning

Stian
Stian

Hei. 

Det er vel kun krav til tilleggsutjevningsforbindelse dersom utkoblingskravene i henhold til 411.3.2 ikke kan oppfylles. Dersom disse oppfylles er det ikke behov for annen utjevning av fundament/jord enn det som er i tilførselskabel og som jordes i motoren. 

Re: Tversnitt og utjevning

Re: Tversnitt og utjevning
Sitat
Stian skrev:

Hei. 

Det er vel kun krav til tilleggsutjevningsforbindelse dersom utkoblingskravene i henhold til 411.3.2 ikke kan oppfylles. Dersom disse oppfylles er det ikke behov for annen utjevning av fundament/jord enn det som er i tilførselskabel og som jordes i motoren. 

Det har du rett i Stian.

Mitt svar til trådstarter tar imidlertid utgangspunkt i spørsmålsstillingen i oppgaven han gjengir. Oppgaven legger opp til at tilleggsutjevningsforbindelse skal benyttes.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor