Ujordet stikk i rom!!

Spurt 14:12 - 30.6.2010 av F.B|Siste svar 21:48 - 1.7.2010 av Mont

F.B

Siden det ikke er tilbakevirkendekraft.

En kurs med jordfeilbryter inn i et rom der to ovner er tilkoblet samme stikkontakt. Den ene fasen L1 ligger til chassis ene ovn den andre fase l2 ligger til andre ovn.

Spr. er: vil jordfeilbryter (30mA) slå ut dersom noen eller noe kommer i kontakt mellom chassis ovnene??
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (13)

mont

Postet 14:17 - 30.6.2010
Om noen tar på en av ovnene og presterer å ta på noe som er jordet i rommet(noe det egentlig ikke skal være). Så vil personen få 133v i seg, men jordfeilbryteren skal slå ut.

Derimot tar noen på begge ovnene samtidig så vil de få 230v i seg og jordfeilbryteren vil IKKE slå ut. Det vil normalt sett ikke kursen heller.

F.B

Postet 14:23 - 30.6.2010
Men vil ikke lekkasjen av begge jordfeilene gjøre at jordfeilbryter løser ut? Tenker på at den som tar på disse ovnene blir lekkasjen?

mont

Postet 14:55 - 30.6.2010
En jordfeilbryter fungerer slik at den oppdager avvik i det elektromagnetiske feltet rundt lederne. Et avvik får du om det går strøm til jord.

Derimot slik du forklarer så vil den personen som tar på begge ovnene, altså L1 og L2 bare bli en motstand i kretsen. Dermed går det ingen strøm til jord, dermed ikke noe avvik. Så personen vil enten få sjokk og klare å rive seg løs, eller personen vil stå der og ""steike"" som en av mine lærere sa.

Mont

Postet 15:08 - 30.6.2010
Men nå er det vel slik at de fleste gjenstader er malt eller forsegla osv...?

mont

Postet 15:19 - 30.6.2010
Lakk er ikke mye barriere, og den pleier heller ikke å være heldekkende.

Her er det to feil som må ordnes i, om noen blir skadet, det tar fyr eller noen dør. Og eier har bevist unnlatt å gjøre noe med feilene han er klar over. Så er han meget straffeansvarlig.

Det er grove feil med ovnene. De er normalt sett boss!
Er ikke noe diskusjon en gang. Det er avvik i installasjonen uansett bygg år.

F.B

Postet 15:26 - 30.6.2010
Dette er ikke et tilfelle... Bare så det er opplyst.. Men bare ""worst case"".

F.B

Postet 15:33 - 30.6.2010
Med tanke på hva folk igrunn dytter i stikkontakter u/jord.

Var derfor dette ble et tema!

J.D.

Postet 16:26 - 30.6.2010
Ja, dette er selvfølgelig et tema. Slike situasjoner er grunnen til at en jordfeilbryter aldri kan erstatte et jordingssystem! Selv om sikkerhetsnivået riktignok heves noe ved å installere jordfeilbryter på kurs uten jording.

Mont

Postet 18:47 - 30.6.2010
Et jordingssystem er null verdt for en stue som er ujordet om du så har 0 ohm mot jord i hovedjordskinna.

I et slikt tilfelle så ville jeg som montør sterkt anbefalt kunden å fremføre jord til alle ujordede punkter og rom som et lite rehabprosjekt i tillegg til utbedringen av isolasjonssvikten.

Som alle andre nevner her så vil ikke strømmen ha noen strømbane mot jord og det vil ikke forekomme noen lekkstrøm. En veldig farlig situasjon. Om brukeren i det hele tatt får en viss strømgjennomgang så håper jeg denne går ned mot jordpotensiale i gulvet og at den er høy nok til at jordfeilbryteren løser ut.

Det er helt sykt at det var tilstrekkelig med isolerte omgivelser før i tida!

bes

Postet 20:32 - 30.6.2010
Veldig bra spørsmål da forsåvidt, interessant tema.

Men om de 2 varmeovnene hadde vært forsynt fra hver sin kurs, med hver sin jordfeilbryter, ville ikke jordfeilbryteren på en av kursene/begge kursene gått da?
For da hadde det vært trekk på L1 på Kurs1 og L2 på Kurs2, mao. skeivtrekk som ville trippa jordfeilbryterne?

mont

Postet 0:15 - 1.7.2010
jo, det vil jeg mene.

Forumleder

Postet 7:05 - 1.7.2010
Veldig teoretisk spørsmål, liten sannsynlighet tror jeg for at dette vil skje i virkeligheten. Om det nå var sånn så er jeg enig med at begge jordfeilautomatene ville trippet. Hadde du hatt ett jordfeilvern i installasjonen så muligens at det ikke hadde trippet.

Mont

Postet 21:48 - 1.7.2010
Jo. En av jordfeilbryterne ville løst ut. I noen få tilfeller begge, om timinga er dønn lik.

Det eneste jordfeilbryteren ""ser"" er bare at masse strøm gå ut på ene polen men at ingenting kommer tilbake. Dermed avvik.

Om dette så er nabokursen eller et vannrør.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.