Hei,

Har et tilfelle hvor det er en ujordet stikkontakt som ligger 10cm fra en jordet dobbelt isolert panelovn. 

Er dette greit den dag i dag?

Har også i flere rom ujordet stikk ved gulv, og jordet armatur med aluminiums skjerm, ikke dobbelt isolert.

Dette er jo ikke OK.

Re: Ujordet stikk ved dobbel isolert panelovn

Re: Ujordet stikk ved dobbel isolert panelovn

Blanding av jordet og ikke jordet utstyr i samme område, med ikke ledende omgivelser, har aldri vært lov, og skal rettes også i gamle installasjoner.

For øvrig er vel ikke en dobbelisolert panelovn (med Europlugg?) jordet. 

Re: Ujordet stikk ved dobbel isolert panelovn

Elektrik
Elektrik

Panelovnen er fast tilkoblet, ikke på stikk. Den ujordet stikken er bare rett i umiddelbar nærhet. Så det er 2 alternativer her.

jorde alle stikkontaktene eller,

montere En dobbelt isolert panelovn?

Re: Ujordet stikk ved dobbel isolert panelovn

Re: Ujordet stikk ved dobbel isolert panelovn

Om du er sikker på at panelovnen er jordet (og ikke dobbelisolert, som du skrev tidligere) er det to alternativer ja. Enten bytte ut ovnen, eller bytte ut stikkontaktene.

Re: Ujordet stikk ved dobbel isolert panelovn

Elektrik
Elektrik

Takk for svar, men et lite tilleggs spørsmål.

Har et tilfelle med et sikringsskap der alle sikringene er montert på en bevegelig stål dør, denne åpner seg, og bak den er det rekkeklemmer, kabelkanaler osv. Er dette forskriftsstridig?

Skapet er innfelt, har først en låsedør, så en stor stålplate med alle sikringer måntert på den, denne er bevegelig og man må åpne denne døren for å komme til rekkeklemmer osv bak der igjen.

Re: Ujordet stikk ved dobbel isolert panelovn

Re: Ujordet stikk ved dobbel isolert panelovn

Jeg regner med at dette er en tavle fra før tavlenormen ble tatt i bruk i Norge (fra slutten av 90-tallet), først ved NEK EN 60439 og senere NEK EN 61439/NEK 439.

Jeg har ikke vært borte i en slik løsning før, og synes det er vanskelig å ta stilling til om denne var i henhold til datidens krav.

Om du kjenner installasjonstidspunktet, og legger ved noen bilder, så anbefaler jeg deg å ta kontakt med Hans-Petter Nybakk i Tavleforeningen for nærmere avklaring; https://www.tavleforeningen.no/kontakt-oss.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor