Hei. Vil det være krav til å utjevne vannrør i en enebolig om alle rør er av plast? De eneste stedene der det er kobberrør er en stubbe i vannfordelingsskap og selve hovedkranen. Rør inn og ut i boligen er plast. Ser ikke helt vitsen med dette så kan noen forklare?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Nei, det er ikke krav til utjevning i tilfellet du beskriver.
ELSIKKERHET NR. 61
Følgende gjelder for jording av hovedvannkran i bolig (jf. NEK 400 pkt.
542.4.1):
Dersom vannrøret inn til boligen er av ledende materiale (kobber, stål eller lignende), skal det legges utjevningsforbindelse til vannrøret. Dersom vannrøret inn til boligen er av isolerende materiale (PVC eller lignende) og vannrørene i boligen er av isolerende materiale med rør i rør system, er det ikke nødvendig med utjevningsforbindelse til vannrøret eller hovedvannkran. Det er følgelig heller ikke nødvendig å legge utjevningsforbindelse til samlestokken (ca. 0,5 m) eller skapet for samlestokken dersom dette står i en isolert vegg. Dersom vannrøret inn til boligen er av isolerende materiale (PVC eller lignende), men det er brukt vannrør av ledende materiale (kobber, stål eller lignende) i boligen, skal det legges utjevningsforbindelse til dette vannrøret.
ELSIKKERHET NR. 61
Følgende gjelder for jording av hovedvannkran i bolig (jf. NEK 400 pkt.
542.4.1):
Dersom vannrøret inn til boligen er av ledende materiale (kobber, stål eller lignende), skal det legges utjevningsforbindelse til vannrøret. Dersom vannrøret inn til boligen er av isolerende materiale (PVC eller lignende) og vannrørene i boligen er av isolerende materiale med rør i rør system, er det ikke nødvendig med utjevningsforbindelse til vannrøret eller hovedvannkran. Det er følgelig heller ikke nødvendig å legge utjevningsforbindelse til samlestokken (ca. 0,5 m) eller skapet for samlestokken dersom dette står i en isolert vegg. Dersom vannrøret inn til boligen er av isolerende materiale (PVC eller lignende), men det er brukt vannrør av ledende materiale (kobber, stål eller lignende) i boligen, skal det legges utjevningsforbindelse til dette vannrøret.
Denne avklaringen er lite/ikke relevant for nye installasjoner, men kan være aktuell ved endringer i bestående installasjoner. Ref. avsnitt 411.3.1.2, samt generelt delnorm 823 i NEK 400:2018.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.