Norsk Engelsk Svenska Polsk

Utjevning hovedstoppekran boligUtjevning hovedstoppekran bolig

Utjevning hovedstoppekran bolig

Ingmar
Ingmar

Hei. Vil det være krav til å utjevne vannrør i en enebolig om alle rør er av plast? De eneste stedene der det er kobberrør er en stubbe i vannfordelingsskap og selve hovedkranen. Rør inn og ut i boligen er plast. Ser ikke helt vitsen med dette så kan noen forklare? 

Re: Utjevning hovedstoppekran bolig

Re: Utjevning hovedstoppekran bolig

Nei, det er ikke krav til utjevning i tilfellet du beskriver.

Re: Utjevning hovedstoppekran bolig

GLaDOS
GLaDOS

ELSIKKERHET NR. 61

Følgende gjelder for jording av hovedvannkran i bolig (jf. NEK 400 pkt.

542.4.1):

Dersom vannrøret inn til boligen er av ledende materiale (kobber, stål eller lignende), skal det legges utjevningsforbindelse til vannrøret. Dersom vannrøret inn til boligen er av isolerende materiale (PVC eller lignende) og vannrørene i boligen er av isolerende materiale med rør i rør system, er det ikke nødvendig med utjevningsforbindelse til vannrøret eller hovedvannkran. Det er følgelig heller ikke nødvendig å legge utjevningsforbindelse til samlestokken (ca. 0,5 m) eller skapet for samlestokken dersom dette står i en isolert vegg. Dersom vannrøret inn til boligen er av isolerende materiale (PVC eller lignende), men det er brukt vannrør av ledende materiale (kobber, stål eller lignende) i boligen, skal det legges utjevningsforbindelse til dette vannrøret.

Re: Utjevning hovedstoppekran bolig

Re: Utjevning hovedstoppekran bolig
Sitat
GLaDOS skrev:

ELSIKKERHET NR. 61

Følgende gjelder for jording av hovedvannkran i bolig (jf. NEK 400 pkt.

542.4.1):

Dersom vannrøret inn til boligen er av ledende materiale (kobber, stål eller lignende), skal det legges utjevningsforbindelse til vannrøret. Dersom vannrøret inn til boligen er av isolerende materiale (PVC eller lignende) og vannrørene i boligen er av isolerende materiale med rør i rør system, er det ikke nødvendig med utjevningsforbindelse til vannrøret eller hovedvannkran. Det er følgelig heller ikke nødvendig å legge utjevningsforbindelse til samlestokken (ca. 0,5 m) eller skapet for samlestokken dersom dette står i en isolert vegg. Dersom vannrøret inn til boligen er av isolerende materiale (PVC eller lignende), men det er brukt vannrør av ledende materiale (kobber, stål eller lignende) i boligen, skal det legges utjevningsforbindelse til dette vannrøret.

Denne avklaringen er lite/ikke relevant for nye installasjoner, men kan være aktuell ved endringer i bestående installasjoner. Ref. avsnitt 411.3.1.2, samt generelt delnorm 823 i NEK 400:2018.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
Trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor