Utstyr uten bakplate

Spurt 13:38 - 23.4.2021 av nils|Siste svar 7:06 - 26.4.2021 av Hans Olav Arnesen

nils

Ihht Nek 400:2018 del 515 er det strenge krav til montasje uten plate. Men hva med montasje av taklamper der de kommer med en kobling i en kopp? Vil dette da være et avvik eller gjelder kun forskrift om utstyr og produsentens egen montasjeveiledning (om den finnes....)?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Elektriker

Postet 7:43 - 24.4.2021

Er det kanskje formildende at det er noen centimeter avstand mellom koblingen og taket?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:06 - 26.4.2021
Instructor contact card

Normen er generell på at elektrisk utstyr uten bakvegg ikke kan monteres direkte på brennbare overflater, om det det ikke etableres brannskille mellom utstyret og brennbar vegg/tak.

NEK 400-5-51-515.1 Utstyr uten bakvegg skal ikke monteres på en overflate med mindre brannskille er anordnet mellom utstyret og en brennbar overflate. Ved en brennbar overflate skal utstyret adskilles fra overflaten med et isolerende mellomlegg med brannmerking FH1 i samsvar med NEK EN 60695.

Eventuelt avvik avklares med produsent av det elektriske utstyret.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.