Ihht Nek 400:2018 del 515 er det strenge krav til montasje uten plate. Men hva med montasje av taklamper der de kommer med en kobling i en kopp? Vil dette da være et avvik eller gjelder kun forskrift om utstyr og produsentens egen montasjeveiledning (om den finnes....)?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Er det kanskje formildende at det er noen centimeter avstand mellom koblingen og taket?
Normen er generell på at elektrisk utstyr uten bakvegg ikke kan monteres direkte på brennbare overflater, om det det ikke etableres brannskille mellom utstyret og brennbar vegg/tak.
NEK 400-5-51-515.1 Utstyr uten bakvegg skal ikke monteres på en overflate med mindre brannskille er anordnet mellom utstyret og en brennbar overflate. Ved en brennbar overflate skal utstyret adskilles fra overflaten med et isolerende mellomlegg med brannmerking FH1 i samsvar med NEK EN 60695.
Eventuelt avvik avklares med produsent av det elektriske utstyret.