Hei
Dette gjelder bolig

Ved valg av overbelastningsvern på 80A med I2 1,45 og PEX isolert kabel 4G25 med strømføringsevne 96A ved D1 forlegning
Vil man oppfylle kravene da? Ble svært usikker her. Må jeg hensyna faktor 1,45 ved valg av inntakskabel? Isåfall må man opp i 4G50 

Jeg mente IN < IZ      80A < 96A skulle være innafor, men ble usikker på om jeg måtte hensyna i2 nå og korrigere for mulig belastning helt oppimot 116A?

Takk for svar (trenger visst litt oppfriskning her) 

Re: Valg av tverrsnitt mot OV

K-
K-

Mulig det har løsna litt for meg her nå. Korriger meg gjerne for feil, men:

1. IB < IN < IZ 

    80A < 80A < 96A   = OK
2. I2 < 1,45 x IZ                       i2 = 80 x1,45= 116A               1,45x iz = 139,2A
    116A < 139,2A.     = OK
    

Kabel av typen mr flex 4g25 pex-isolert D1 forlagt 
Vern av typen Eaton elementautomat C-kar 80A