Varmekabelanlegg/jordfeilbryter

Spurt 6:19 - 5.7.2002 av Atle Jan Westrheim|Siste svar 12:46 - 8.7.2002 av Forumleder

Atle Jan Westrheim

NEK 400-8-802:2002

802.6.1

Betyr dette at det skal benyttes jordfeilvern i alle varmekabelanlegg uansett hvilke rom det installeres i ? Eller er det andre normer som beskriver unntakene ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 12:46 - 8.7.2002
I NEK 400:2002 avsnitt 802.6.1 og avsnitt 753.413.1, 753.413.2 setter krav til at varmekabelanlegg og systemer for oppvarming av gulv og tak skal være beskyttet av strømstyrt jordfeilvern med en utløsestrøm som ikke overstiger 30 mA.
Det betyr i praksis at alle varmekabelanlegg skal være beskyttet med strømstyrt jordfeilvern uansett type rom etc.
Så vidt oss bekjent finnes det ingen normer som beskriver unntak fra dette.