Verifikasjon av en ny installasjon og fast tilkoblet elektrisk utstyr

Verifikasjon av en ny installasjon og fast tilkoblet elektrisk utstyr

Øyvind
Øyvind

Hvordan skal isolasjonsresistans på en ny installasjon verifiseres iht fast tilkoblet elektrisk utstyr?NEK400:

6.4 Verifikasjon av en ny installasjon

 «Isolasjonsresistansen, målt med de prøvespenninger som er angitt i Tabell 6A, anses å være tilfredsstillende hvis hovedfordelingen og hvert hovedkurs prøvet separat, med alle forbrukerkurser tilkoblet men med alle apparater frakoblet, har en isolasjonsresistans som er ≥ de tilsvarende verdiene angitt i Tabell 6A»Verdier oppgitt i tabell 6A gjelder for verifisering av isolasjonsresistans for fast installasjon (kurs og kabel) da NEK400 forholder seg kun til fast installasjon. Tabellen kan derfor ikke benyttes for verifisering av isolasjonsresistans for fast tilkoblet utstyr.Mitt spørsmål blir da:
Hvilke krav til isolasjonsresistans gjelder for fast tilkoblet utstyr? 
Er det produsent som bestemmer dette?

Eksempelvis har Tesla uttalt at deres ladere har en normal isolasjonsresistans på 0,2 Mohm. 

Re: Verifikasjon av en ny installasjon og fast...

Re: Verifikasjon av en ny installasjon og fast...

Ja, det er produsent som kan gi føringer for minste isolasjonsresistans relatert til deres utstyr.

Re: Verifikasjon av en ny installasjon og fast...

Øyvind
Øyvind
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Ja, det er produsent som kan gi føringer for minste isolasjonsresistans relatert til deres utstyr.

Men hvor finner man slik informasjon? Har ikke sett noe slikt i datablad fra produsent.

Re: Verifikasjon av en ny installasjon og fast...

Re: Verifikasjon av en ny installasjon og fast...
Sitat
Øyvind skrev:

Men hvor finner man slik informasjon? Har ikke sett noe slikt i datablad fra produsent.

Dette må produsenten svare på.

Spørsmålet er vel om man alltid trenger å vite dette nøyaktig, eller om det er "godt nok" om måleresultatet uten fast tilkoblet elektrisk utstyr er innenfor kravet. Dette blir en vurdering, som med fordel kan gjøres i samråd med kompetent person hos den enkelte utstyrsprodusent.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor