Ytre impedansYtre impedans

Dette er en arkivert forumtråd. Hvis du har spørsmål om temaet må du opprette en ny forumtråd.

Ytre impedans

Jon
Jon
Hei

I tabell 5.6a side 139 i montørhåndboka kan man lese av z-ytre.
Noen som vet hva man gjør hvis en har Ik2pmin mellom to av kortsluttnings-verdiene som står i tabellen.

Jeg trenger å finne z-ytre ved Ik2pmin 24,39kA.

Re:Ytre impedans

even
even
du kan foreksempel bruke prosent rekning for og finne det ut. da må du ta utgangspungt i den verdien som er større eller mindre. blir litt rekning med det går

Re:Ytre impedans

J.D.
J.D.
Du kan også benytte ohms lov:) Z = U / I


Zytre = (Un x 0,95) / (2 x Ik2pmin)



P.S.
Du mutipliserer nominell spenning(Un) med 0,95 fordi man regner med spenningsfall og forhøyet temperatur når Ikmin oppstår (verst tenkelige tilfelle).

Du multipliserer strømmen(Ik2pmin) med 2 fordi det er 2 faser, og du ønsker impedans pr fase.

Derfor kan du ikke sette inn feks Ik3pmaks istede, hvis det er denne du har oppgitt.

Re:Ytre impedans

J.D.
J.D.
Kan jo legge inn formlene for Ikmaks også..


Zytre = Un / (root3 x Ik3pmaks)


Zytre = Un / (2 x Ik2pmaks)

Re:Ytre impedans

Tuan
Tuan
Hei. I følge av "formel" på Ik2p min:

Ik2pmin = 0,95*Un/ 2*1,2(Zytre+ rfase*l)
Rfase er i anlegget. Z ytre er fra trafo til anlegget.

Ifølge formel. ved å finne impedanse er:

2*1,2*Zytre= 0,95*Un/Ik2pmin
Zytre(Impedansen)=(0,95*Un/Ik2pmin)/2,4.

Dette er lenge siden jeg har regnet. Håper JD kan rette meg dersom utregninen min er feil :-).

Re:Ytre impedans

J.D.
J.D.
Nei, det ser ikke feil ut dette:). Matematisk sett er det (nesten) helt riktig det du gjør! (Kan egentlig ikke summere resistans og impedans på den måten.. bagatell i denne sammenheng)

Men-

Faktoren 1,2 er for å finne impedans ved 70 grader ledertemperatur. Tar du med denne i regnestykket når du går fra Ikmin for å finne Zytre, har du mindre å "gå på".
Dvs når du har Zytre i utgangspunktet legger du på en faktor for å være sikker, altså for å finne worst case strømmen(den laveste) pga forhøyet ledertemperatur.
Når du går andre veien kan det være greit å utelate denne, fordi da fjerner du ikke sikkerhetsmarginen. Du finner worst case impedansen(den høyeste--> lavest strøm).

Jeg vil si at det ikke er noe absolutt fasit svar på dette. Kortslutningsstrømmer er meget komplisert å beregne nøyaktig fordi det er veldig mange faktorer som spiller inn, forskjellige i hvert tilfelle. Normal praksis er ihvertfall å bruke overnevnte sikkerhetsfaktorer, så er man normalt på den sikre siden:)

Re:Ytre impedans

Tuan
Tuan
Hei J.D
Tusen takk for tilbake melding. Du er utrolig flink til å forklare. Du burde vært lærer o.l
Jeg har lest mange av dine besvarer, du har rikelig med kunnskap. er du ingeniør, installatør eller montør?
Uansett hva utdanning du har, så er jeg ganske imponert av deg.

Re:Ytre impedans

J.D.
J.D.
Det var hyggelig å høre:)
Er nok bare tekniker.

Re:Ytre impedans

Mads
Mads
J.D. kan du sette opp formelen din med eksempelet til Jon?

Når jeg bruker formelen din for å sjekke med tabellen på side 139 får jeg det ikke til å stemme.

feks. ved en ik2pmin på 1 ved 400v skal vi ha en Zytre på 158.

Formelen din: ( Un x 0,95 ) / ( 2 x ik2pmin )

(400x0.95) / ( 2 x 1 ) = 190?

Til mindre ik2pmin jeg prøver til større avvik får jeg iforhold til tabellen.
Prøvde og utelate 0.95 men fikk ikke samme svaret som i tabellen


Hvorfor ligger tabellen under? eller hva er det jeg ikke ser?

Re:Ytre impedans

J.D.
J.D.
Ja du har regnet rett.

190ohm er Zytre ved 70grader.
Deler du denne på 1,2 finner du Zytre ved 20grader.

Re:Ytre impedans

Mads
Mads
Ok takk skal du ha!

Hadde jeg bare lest innlegget ditt en gang til så hadde jeg sett det.
Nå kan du ta mange av våre klasseromskurs som webinar på nett.
Interaktivt og med instruktør.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor