Ytre impedans

Spurt 6:42 - 28.7.2010 av Jon|Siste svar 17:19 - 12.8.2010 av Mads

Jon

Hei

I tabell 5.6a side 139 i montørhåndboka kan man lese av z-ytre.
Noen som vet hva man gjør hvis en har Ik2pmin mellom to av kortsluttnings-verdiene som står i tabellen.

Jeg trenger å finne z-ytre ved Ik2pmin 24,39kA.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (10)

even

Postet 18:12 - 28.7.2010
du kan foreksempel bruke prosent rekning for og finne det ut. da må du ta utgangspungt i den verdien som er større eller mindre. blir litt rekning med det går

J.D.

Postet 20:03 - 28.7.2010
Du kan også benytte ohms lov:) Z = U / I


Zytre = (Un x 0,95) / (2 x Ik2pmin)



P.S.
Du mutipliserer nominell spenning(Un) med 0,95 fordi man regner med spenningsfall og forhøyet temperatur når Ikmin oppstår (verst tenkelige tilfelle).

Du multipliserer strømmen(Ik2pmin) med 2 fordi det er 2 faser, og du ønsker impedans pr fase.

Derfor kan du ikke sette inn feks Ik3pmaks istede, hvis det er denne du har oppgitt.

J.D.

Postet 20:05 - 28.7.2010
Kan jo legge inn formlene for Ikmaks også..


Zytre = Un / (root3 x Ik3pmaks)


Zytre = Un / (2 x Ik2pmaks)

Tuan

Postet 7:15 - 3.8.2010
Hei. I følge av ""formel"" på Ik2p min:

Ik2pmin = 0,95*Un/ 2*1,2(Zytre+ rfase*l)
Rfase er i anlegget. Z ytre er fra trafo til anlegget.

Ifølge formel. ved å finne impedanse er:

2*1,2*Zytre= 0,95*Un/Ik2pmin
Zytre(Impedansen)=(0,95*Un/Ik2pmin)/2,4.

Dette er lenge siden jeg har regnet. Håper JD kan rette meg dersom utregninen min er feil :-).

J.D.

Postet 12:48 - 4.8.2010
Nei, det ser ikke feil ut dette:). Matematisk sett er det (nesten) helt riktig det du gjør! (Kan egentlig ikke summere resistans og impedans på den måten.. bagatell i denne sammenheng)

Men-

Faktoren 1,2 er for å finne impedans ved 70 grader ledertemperatur. Tar du med denne i regnestykket når du går fra Ikmin for å finne Zytre, har du mindre å ""gå på"".
Dvs når du har Zytre i utgangspunktet legger du på en faktor for å være sikker, altså for å finne worst case strømmen(den laveste) pga forhøyet ledertemperatur.
Når du går andre veien kan det være greit å utelate denne, fordi da fjerner du ikke sikkerhetsmarginen. Du finner worst case impedansen(den høyeste--> lavest strøm).

Jeg vil si at det ikke er noe absolutt fasit svar på dette. Kortslutningsstrømmer er meget komplisert å beregne nøyaktig fordi det er veldig mange faktorer som spiller inn, forskjellige i hvert tilfelle. Normal praksis er ihvertfall å bruke overnevnte sikkerhetsfaktorer, så er man normalt på den sikre siden:)

Tuan

Postet 12:55 - 4.8.2010
Hei J.D
Tusen takk for tilbake melding. Du er utrolig flink til å forklare. Du burde vært lærer o.l
Jeg har lest mange av dine besvarer, du har rikelig med kunnskap. er du ingeniør, installatør eller montør?
Uansett hva utdanning du har, så er jeg ganske imponert av deg.

J.D.

Postet 14:58 - 4.8.2010
Det var hyggelig å høre:)
Er nok bare tekniker.

Mads

Postet 20:53 - 10.8.2010
J.D. kan du sette opp formelen din med eksempelet til Jon?

Når jeg bruker formelen din for å sjekke med tabellen på side 139 får jeg det ikke til å stemme.

feks. ved en ik2pmin på 1 ved 400v skal vi ha en Zytre på 158.

Formelen din: ( Un x 0,95 ) / ( 2 x ik2pmin )

(400x0.95) / ( 2 x 1 ) = 190?

Til mindre ik2pmin jeg prøver til større avvik får jeg iforhold til tabellen.
Prøvde og utelate 0.95 men fikk ikke samme svaret som i tabellen


Hvorfor ligger tabellen under? eller hva er det jeg ikke ser?

J.D.

Postet 14:07 - 12.8.2010
Ja du har regnet rett.

190ohm er Zytre ved 70grader.
Deler du denne på 1,2 finner du Zytre ved 20grader.

Mads

Postet 17:19 - 12.8.2010
Ok takk skal du ha!

Hadde jeg bare lest innlegget ditt en gang til så hadde jeg sett det.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.