beskyttelsesleder/hovedutjevningsforbindelse

Spurt 12:12 - 28.6.2022 av Arne|Siste svar 6:54 - 11.7.2022 av Hans Olav Arnesen

Arne

Hei

Vi skal legge fleire sett med enledere mellom en trafo og hovedtavle, avstand ca 10 meter. Trafo og hovedtavle er i samme bygg, men ulike rom. anlegget er høyspentmålt, så nettselskapet leverer 22kV inn i HS rommet. Hvilke krav stilles til dimensjonering av medfølgende jording mellom trafo og hovedtavle? Må denne være minst halvparten av faseleder (beskyttelsesleder), eller blir denne å rekne som en hovedutjevningsforbindelse?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Arne

Postet 11:03 - 30.6.2022

Trur eg fann svaret i 543.1.4. siste ledd.

Bør velges ut frå tabell 54B mht største faseleder

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:54 - 11.7.2022
Instructor contact card

Trur eg fann svaret i 543.1.4. siste ledd.

Bør velges ut frå tabell 54B mht største faseleder

Ja, du har rett. Dette er beskyttelsesleder for hovedkurs, og skal dimensjoneres i samsvar med avsnitt 543.1 i NEK 400 (når denne standarden legges til grunn for prosjekterendes valg).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.