Vi skal legge fleire sett med enledere mellom en trafo og hovedtavle, avstand ca 10 meter. Trafo og hovedtavle er i samme bygg, men ulike rom. anlegget er høyspentmålt, så nettselskapet leverer 22kV inn i HS rommet. Hvilke krav stilles til dimensjonering av medfølgende jording mellom trafo og hovedtavle? Må denne være minst halvparten av faseleder (beskyttelsesleder), eller blir denne å rekne som en hovedutjevningsforbindelse?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Trur eg fann svaret i 543.1.4. siste ledd.
Bør velges ut frå tabell 54B mht største faseleder
Trur eg fann svaret i 543.1.4. siste ledd.
Bør velges ut frå tabell 54B mht største faseleder
Ja, du har rett. Dette er beskyttelsesleder for hovedkurs, og skal dimensjoneres i samsvar med avsnitt 543.1 i NEK 400 (når denne standarden legges til grunn for prosjekterendes valg).