Hei!

Er det noen steder i NEK400 som fraråder/hindrer strømforsyning fra to strømkilder til flere kretsere i en koblingsboks? Kunder ber om risikovurdering. Er det noen som har sett sånn kobling i en koblingsboks? Hva kan man gjøre til forbedring?

Mvh,

Sun

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Frank Bentzen

Postet 7:25 - 10.9.2019

NEK400:2018 Avsnitt 521.7 - Flere kurser i èn kabel.

NEK tillater dette. Kurser må merkes (og separerers) godt i boks for å unngå forvirring.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 10:29 - 16.9.2019
Instructor contact card

Flere kurser i 1 koblingsboks er beskrevet i avsnitt 521.8.3 i NEK 400:2018.