Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei,
har sett litt på instrumentet, det ser ut til at det er egensikkert, godkjent å benytte i Sone 1 og 2 for IIA og IIB gass med temperaturklasse i området fra T1 til T4.
Men det er en del man må lese i bruksanvisningen før man tar det i bruk. Blant annet må man forsikre seg om at det er spenningsløst før man måler, og at testledninger er godt festet. Det er ikke tillatt å måle med 500V eller 100V på lange kabler eller med høy kapasitans, kun 32V. Ved 500V måling er strømmen kun 1 mA, ved 100V kun 200 µA, og ved 32V kun 64 µA, så antageligvis vil den ikke detektere dårlige forbindelser. Her er link til en mer omfattende bruksanvisning jeg fant på nett (Vet ikke om det er siste revisjon):
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.