jording av nett for varmekabel

Spurt 16:33 - 22.3.2023 av Stian Hagelund|Siste svar 5:50 - 31.3.2023 av Hans Olav Arnesen

Stian Hagelund

når varmekabelen har egen jordingsleder, må nettet det er stripset til også jordes da? og i hvilke norm finner jeg dette ?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:50 - 31.3.2023
Instructor contact card
Nei, når varmekabel har beskyttelsesleder er det ikke krav til å utjevne nettet denne er stripset til.
Det er det for øvrig heller ikke om varmekabelen ikke har beskyttelsesleder.

Om det legges matte over varmekabel skal denne utjevnes om varmekabelen ikke har beskyttelsesleder.
Har varmekabelen beskyttelsesleder er det ikke krav til utjevning her heller.

Følgende er beskrevet i NEK 400:2022-7-753.411.1:
Beskyttelsesmetode: automatisk utkobling av strømtilførselen - Generelt
Legg til følgende krav:
Dersom en varmeenhet er levert uten en jordet ledende skjerm fra produsenten, skal det
anordnes med en egnet ledende overdekning på stedet, for eksempel et metallisk nett med
maskestørrelse ≤ 30 mm for gulv- og takoppvarmingssystemer, og ≤ 3 mm for
veggoppvarmingssystemer. Den ledende overdekningen skal kobles til beskyttelsesjordlederen
i den elektriske installasjonen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.