Kapasitiv oppladning i varmekabel ved isolasjonstest.

Spurt 9:07 - 2.5.2025 av BT

BT

Hei!

Vi hadde en jobb der vi skulle isolasjonsteste noen selvregulerende varmekabler.

Når vi isolasjonstestet kablene så koblet vi sammen fasene og isolasjonstestet mellom fase-jord på 1000V.

Når vi var ferdige å teste så lot vi isolasjonstester lade ut den kapasitive spenningen så denne viste 0V.

Men når vi skulle koble ifra megger, så ble utførende utsatt for en utladning ifra kabel.

På kursen var det ca. 100 meter med 8-BTV kabel.


Hvor mye oppladet energi kan vi forvente på en kurs som denne? Er de livsfarlige mengder?


Til opplysning så ble den berørte undersøkt av helsepersonell, etter hendelsen.

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (0)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn