0.5 KVADRAT 24V TIL LYSRAMMER

Spurt 13:59 - 4.4.2019 av Hans|Siste svar 13:04 - 5.4.2019 av Hans Olav Arnesen

Hans

Er det lov å trekke 0,5 kvadrat til 24v lysrammer i 16mm k-rør? Har tenkt å ha et svakstrømsskap ved siden av sikringsskap så det blir 2 like skap ved siden av hverandre. Har tenkt å dele opp med glassikringer på 0,5AF ut til forskjellige lysrammer i deler av huset. Eller er det min. krav til kvadrat på 24V også? vet det er krav til min 1,5kvadrat på 230V ut til lampepunkter uasett strømtrekk på den enkelte lampe.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans

Postet 21:03 - 4.4.2019

Glemte å skrive at jeg snakker om elko pluss lysrammer...

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:04 - 5.4.2019
Instructor contact card

Svakstrøm er ikke definert i regelverk (forsvant i 1991 med FEB 91).

Krav til minste ledertverrsnitt er gitt i Tabell 52B i NEK 400:2018. Forbrukerkurser skal ha minimum 1,5 mm2 Cu.