Er det lov å trekke 0,5 kvadrat til 24v lysrammer i 16mm k-rør? Har tenkt å ha et svakstrømsskap ved siden av sikringsskap så det blir 2 like skap ved siden av hverandre. Har tenkt å dele opp med glassikringer på 0,5AF ut til forskjellige lysrammer i deler av huset. Eller er det min. krav til kvadrat på 24V også? vet det er krav til min 1,5kvadrat på 230V ut til lampepunkter uasett strømtrekk på den enkelte lampe.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Glemte å skrive at jeg snakker om elko pluss lysrammer...
Svakstrøm er ikke definert i regelverk (forsvant i 1991 med FEB 91).
Krav til minste ledertverrsnitt er gitt i Tabell 52B i NEK 400:2018. Forbrukerkurser skal ha minimum 1,5 mm2 Cu.