Hei.

Får man 1-10V dimmer på bad med 2 polet brudd ?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

EnToTre

Postet 21:15 - 22.5.2016

Trenger du 2-polt brudd?

Hvilken type lampe skal du dimme?

Elektriker

Postet 22:30 - 22.5.2016

230Volt på bad.

elektriker

Postet 22:30 - 22.5.2016

Led downlight

JHS

Postet 8:22 - 24.5.2016

Led med ekstern forkobling?

Da har du selv-lyskilde. 230v del ligger i annen sone.

(antar at det ikke er spotter med 230v led pære, da du vil har 1-10v dimmer.

EnToTre

Postet 10:04 - 24.5.2016

Man kan også stille spørsmål om kravet til 2-polt brudd på bad.

Slik jeg forstår så er bakgrunnen til kravet pæreskift. At man enkelt skal kunne ta strømmen når man skifter pærer. Dette var veldig aktuelt før, med konvensjonelle pærer. Nå er det mange armaturer hvor vi ikke bytter pærer.

Trenger vi da i det hele tatt 2-polt brudd for disse LED-armaturene?

JHS

Postet 7:30 - 26.5.2016

Lit nærmere spesifisering av forrige innlegg:

SELV lyskilder trenger ikke 2polt brudd

Nek400 701.512.2.03

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.