1-10V dimming av lysrør

Spurt 12:57 - 28.1.2011 av L|Siste svar 22:59 - 31.1.2011 av Jonas

L

Hei.

I et kontorlandskap ønskes det individuell dimming. Der hver bås skal få sin egen dimmer som styrer armaturparene over.

Men hvordan skal dimmeren kobles? Er det nok å bare strekke en toleder ned til dimmeren fra 1-10V utgangen på reaktoren? Kan disse kobles i parallell så begge armaturene blir styrt av samme dimmer?

Må dimmeren ha separat strømforsyning? (Altså fireleder).
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Ludo

Postet 12:48 - 29.1.2011
litt vanskelig å svare på uten å se bruksanvisningen til utstyret

J.D.

Postet 14:42 - 29.1.2011
Kobles som følger:

J.D.

Postet 14:54 - 29.1.2011
Fikk visst ikke lastet opp bildet..

Her er link:
http://dl.dropbox.com/u/12524079/1-10V.bmp


Flere armaturer kan styres av samme dimmer ja, kobles bare parallelt. Husk at styringen er polaritetsavhengig!
Kun en dimmer per styringsgruppe, altså ikke mulig med dimming fra flere steder.
Makslengde på styrekrets ca 300m.

Merk at 1-10V signalet ikke slår armaturene på/av, det er faselederne som blir brutt.. Altså må faselederne føres via dimmeren for å kunne slå på/av (4-ledere + jord til armaturer).
Man kan ha på/av bryter et sted, og dimmefunksjonen fra et annet sted. Da vil det holde med 2-leder til dimmeren.

Jonas

Postet 22:59 - 31.1.2011
Gode svar fra J.D

Lærling:
Du kan se for deg 1 - 10V dimmere som et simpelt potensiometer. En variabel motstand. Som er pakket i samme enhet som en bryter. Du kobler tilførselen til armaturen gjennom bryteren. På den måten så vil dimmeren kunne slå av og på armaturen.
Men du trenger ikke bryterdelen for å kunne dimme. Den er der kun for at du skal kunne slå av lyset via dimmeren.

Og 1 - 10V går gjennom potensiometeret. Denne delen står for dimminga.

Sistnevnte kan godt være eneste kontakten med armaturen og det er derfor du ikke kan slå av lyset med dimmeren.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.