1,5 kvadrat og 16A sikring

Spurt 20:49 - 17.3.2007 av Hugo|Siste svar 12:41 - 20.3.2007 av Mont

Hugo

Er det tilatt å bruke 1,5 kvadrat på lyskurser etter dimmer/lysbryter når det er 16A sikring og 2,5 kvadrat frem til dimmer/lysbryter?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 12:40 - 19.3.2007
Det er tillatt viss du kan dokumentere at vernet løser ut ved kortslutning før omgivelsestemperaturen på kabelen overstiger grensetemperatur. og at ikke belastningen er større en det kabelen tåler.

Mont

Postet 12:41 - 20.3.2007
Det er riktig det forumleder sier.

Men det er også viktig å merke det på tegningen eller kursfortegnelsen. Skrive et lite notis om det bak fortegnelsen.

Så fort det er en stikkontakt med i bildet så er det ikke tillatt.

Men etter det du beskriver så virker det som du har grønt lys.