Hei, lurte på om hva slags krav NEK 400 setter om 1 og 2 polet brudd? finner det ingen steder... eventuelt hvor står det i NEKen?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er ingen generelle, og få spesielle krav til allpolig utkobling av forbrukerutstyr i NEK 400.
I delnorm 701 (baderom) er det krav til allpolig utkobling for boblebad og steamdusjer, samt for en fast tilkoblet belysningsarmatur under gitte forutsetninger. Det vil også kunne være krav til allpolig utkobling i andre delnormer i delene 7 og 8 i NEK 400, og disse kravene finnes i avsnitt med 537 i avsnittnummereringen (f.eks. 701.537).
Tidligere sto det en veiledning i NEK 400 som anbefalte allpolig brudd for brytere til utstyr i områder med ytre påvirkninger BC3 (hvor personer er ofte i kontakt med jordpotensialet, som utendørs og i garasjer), men denne veiledningen er fjernet. Uansett er det lurt å gjøre en vurdering i forhold til dette.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.