100mA Jordfeilbryter utelys

Spurt 8:09 - 23.1.2012 av Johannes Egeland|Siste svar 11:13 - 23.1.2012 av Johannes Egeland

Johannes Egeland

Vi har problemer på et utelysanlegg på et aldershjem. Det har vert helt i orden i mange år, men nå løser jordfeilbryter ut av og til. finner ingen feil, så lurer på om det er en drossel i en av lampene som tuller. men klarer ikke å fremprovosere feilen, har byttet jordfeilbryteren for sikkerhetsskyld. Det er en blanding av lave pullerter, lysmaster og vegglamper på denne kurs. Det jeg lurer på er om jeg kan sette inn en 100mA jordfeilbryter i stede for den på 30 som står i dag. Syns det står lit vagt i forskriftene:
Nek 400-7-714:2010 ""DET ANBEFALES AT UTSTYR SKAL BLI BESKYTTET MED ET STRØMSTYRT JORDFEILVERN MED MERKEUTLØSESTRØM SOM IKKE OVERSKRIDER 30mA.""

Svaret jeg får nå er nok at det må risikovurderes. Da tenker jeg at dette er 400V TN der feilstrømmene blir så store ved en feil at vernet kobler ut uansett. Og lampene står så langt fra hverandre at du ikke kan ta i to samtidig.

Er jeg på viddene her eller?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Bobb

Postet 8:30 - 23.1.2012
I dette tilfellet ville jeg koblet vekk lampene og megget kablene i anlegget for å se om det er feil på selve ledningsnettet.

Dersom det skulle vise seg at ledningsnettet består meggetesten ville jeg gått over lampene og evt. byttet drossler/kondensatorer.

MA

Postet 10:21 - 23.1.2012
Johannes du er ikke på viddene her så lenge det er IK min høy nok og det videre er en krets som ikke tåler 30 mA selv om man ikke kan isolasjonstestew noen feil så kan man forsøke å sette opp 100 mA i dette tilfellet slik at det blir formålstjenelig driftsikkerhet også. Du kan informere eier om at dere før innsettelse av 100 mA JF vern kan forsøke å måle strømlekktang for å se hvordan samlet jordfeilstrømmer er i normal drift, kanskje disse er så høye at kun litt fukt skal til for å få dette til å løse ut og slik kan man ikke ha anlegget.

Johannes Egeland

Postet 11:13 - 23.1.2012
Ja problemet er at det er tett, rundt 1,5 megaohm. Så er det en feil som kommer 3-4 ganger i døgnet når det er mye fukt og regn. Men klarer som sagt ikke å finne denne feil. Har opnet en del lamper og koblingspunkt, det ser greit ut, men noenlunde like verdier...

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.