Hei. Har et lite spm. Måler 100 volt mellom faser i stikk når bryter står av.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Gjetter at det er enpolet bryterbrudd og at du måler statisk spenning bare..
Stemmer at det er enpolet brudd, men det står ingen belastning på kursen. Plugger i led lyskaster 50 W så lyser denne helt svakt
"Spøkelseslys" er vanskelig å "fjerndiagnostisere".Om du ikke allerede har gjort det kan du sjekke om det det er jordfeil på trafokretsen. "Megge" installasjonen, samt måle spenning fase/jord på tilførsel, med egen installasjon frakoblet.