100volt

Spurt 15:43 - 15.1.2021 av Arnstein|Siste svar 7:05 - 19.1.2021 av Hans Olav Arnesen

Arnstein

Hei. Har et lite spm. Måler 100 volt mellom faser i stikk når bryter står av.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Stikk

Postet 19:49 - 15.1.2021

Gjetter at det er enpolet bryterbrudd og at du måler statisk spenning bare..

Arnstein

Postet 21:45 - 15.1.2021

Stemmer at det er enpolet brudd, men det står ingen belastning på kursen. Plugger i led lyskaster 50 W så lyser denne helt svakt

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:05 - 19.1.2021
Instructor contact card

"Spøkelseslys" er vanskelig å "fjerndiagnostisere".Om du ikke allerede har gjort det kan du sjekke om det det er jordfeil på trafokretsen. "Megge" installasjonen, samt måle spenning fase/jord på tilførsel, med egen installasjon frakoblet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.