Jeg har en kunde som har en 10A kurs(2x1,5mm2) i en garasje. Han lader på vanlig stikkontak i dag. Jeg anbefaler han å få montert en EL-Billader for tryggere lading. Det er svært vanskeligt å få trekt frem en ny kurs til garasjen. Så jeg lurer på om jeg kan hente meg ut fra eksisterende kurs.
Er det godkjent å montere en el-billader hvor man dipper den ned til fast 8A som max strømtrekk og sikrer med jordfeilautomat tybe B 10A -30ma? Det er innebygget dc-filter i laderen. Det er kun 0,3A som trekkes i garsjen til lys.
Eller må det trekkes frem ny kurs?
Takk!
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Utgangspunktet er egen kurs. For frittliggende garasje er det imidlertid lov til, i henhold til delnorm 722 i NEK 400:2018, å benytte eksisterende kurs (om denne kun går til garasjen).
Med DC-filter i lader er det tilstrekkelig med jordfeilvern type A på kursen.