115V anlegg med USA stikk i enebolig.

Spurt 8:13 - 7.11.2019 av kristian boretti|Siste svar 9:56 - 13.11.2019 av Hans Olav Arnesen

kristian boretti

Hei,

Jeg har et par spørsmål angående krav til 115V anlegg med USA stikk i enebolig. Det er brukt følgende skilletrafo for å opprette et lokalt 115V nett. Noratel LS28LI-115 3200VA. Det er en jernkjerne trafo og derfor galvanisk skille.

Derfra går det to kurser ut i anlegget med 15A 30ma jordfeil brytere forankoblet. Problemet er at disse jordfeil bryterne løser ikke ut på test knappen, kun på jordfeilbryter-test med installasjonstjenester.Er det krav til jordfeilbryter i dette anlegget i og med at spenningen er så lav. Vi er jo nede i 75V mellom jord og fase.

Er det noen som har erfaring med dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

kristian boretti

Postet 10:16 - 7.11.2019

Jeg var litt rask der. Mente selvfølgelig å skrive 58V mellom jord og fase.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:56 - 13.11.2019
Instructor contact card

Jeg går ut i fra at du trenger spenningsuavhengige, strømstyrte jordfeilvern på kursene du beskriver, for at dette skal virke som forutsatt.

For nevnte kurser vil nok jordfeilstrøm ved første jordfeil være svært lav, og kanskje lavere enn 15 mA.Hvis dette er tilfellet kan du, ut i fra en risikovurdering, dokumentere avvik fra NEK 400-823-411.3.3 i samsvarserklæringen. Beskyttelse mot elektrisk sjokk er ivaretatt, selv om jordfeilvernet ikke kobler ut ved første jordfeil, fordi strømmen er så lav at den ikke medfører fare.

Vær dessuten oppmerksom på følgende tekst i Forskrift om elektrisk utstyr (FEU):§ 23 Samsvarsformodning for plugger og stikkontakter til bruk i boligerPlugger og stikkontakter til bruk i boliger og tilsvarende bruksområder skal antas å oppfylle de grunnleggende sikkerhetskravene i vedlegg I dersom de tilfredsstiller sikkerhetsnivået i Norsk Elektroteknisk Komités norm 502 (NEK 502) og dens relevante vedlegg. Dette skal dokumenteres i form av en testrapport fra et organ innen EØS med kompetanse til å utføre samsvarsvurderinger på området. Ved bruk av andre tekniske spesifikasjoner må tilsvarende sikkerhetsnivå kunne dokumenteres. Amerikanske stikkontakter inngår ikke i NEK 502, og understreket tekst må derfor følges.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.