14hybel-leiligheter

Spurt 7:12 - 14.3.2012 av Sindre|Siste svar 19:23 - 14.3.2012 av J.D.

Sindre

Hei!
Vi skal installere strøm i 14 hybel-leiligheter.
Vil det være krav til brannvarslingssystem her?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

MA

Postet 15:09 - 14.3.2012
Krav til røykvarslere er i Norge hjemlet på linken her:

http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Brannvern/Bolig/

Legg merke til at det er eier ikke elektrofirma som er ansvarlig for å få dette på plass men eier.

I tillegg til DSB sine krav er det slik at NEK 400 2010 i avsnitt for boliger under 823.132.3.02 anbefaler at røykvarslere og alarmsentraler tilkobles boligens forsyning men veiledning er som sagt retningsgivende ikke krav.

Men dette som står i NEK 400 2010 blir faktisk et krav for entreprenøren eller eier / utbygger fordi vi fra og med TEK 10 må forholde oss til § 11/12 som krever at vi monterer røykvarslere med backup til strømnettet. Når det gjelder TEK 10 sine krav i § 11/12 må disse leses i sin helhet av eier eller entreprenør og disse krav må følges i tillegg må TEK 10 sin veiledning leses og i TEK 10 med veiledning fremkommer det hva man må ha i hybler og andre steder pga det er definert ut i fra kompliksitet, slik jeg tolker TEK 10 er det helt krav klart til fullt brannvarslingsanlegg i slikt sted du nevner, men les dette selv og vurder ut i fra TEK 10 pluss veiledningen selv.

J.D.

Postet 19:23 - 14.3.2012
Det er vanskelig å svare på spørsmålet uten å vite mer om omstendighetene, men kan prøve meg litt..

Krav til brannalarmanlegg hjemles i Brannvernloven og/eller Plan- og bygningsloven(PBL), med underliggende forskrifter, TEK (teknisk forskift) og FOBTOT (brannforebyggende forskrift). Brannalarmanlegg er en bygningsteknisk installasjon, og søknadspliktig etter PBL (GOF og SAK), som medfører at man må ha ansvarsrett på prosjektering, utførelse og kontroll.

Hvis det er snakk om installasjon i nye hybler må du undersøke om disse skal bygges etter TEK-97(07) eller TEK-10. Det er fortsatt mange prosjekter som prosjekteres og bygges ihht TEK-97 fordi det er lenge siden byggesøknaden ble sendt inn.
Kravene i TEK-10 er sterkt skjerpet i forhold til TEK-97, blant annet pga dette med krav til universell utforming og at boliger skal kunne benyttes av folk i alle aldre (kanskje med behov for assistert rømning..).

TEK-10 stiller feks krav til at røykvarslere skal være koblet opp mot strømnettet, altså ikke batteridrevet.
Minimumskravet i TEK-97 er at det skal være én røykvarsler per boenhet.

I nye prosjekter utarbeides det normalt et brannstrategirapport, av en egen RIBr (rådgivende ingeniør brannteknikk). I denne rapporten skal det fremkomme hvilke krav som stilles til blant annet brannalarmanlegg.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.