15 amp sikringer/

Spurt 2:59 - 19.8.2012 av trikk|Siste svar 20:49 - 20.8.2012 av MA

trikk

Har spørsmål ang 15 amp sikringer,
Er det sånn at en kun kan ha 15 amp sikringer på 2,5m2?

Eller gjelder dette kun gamle hus ved renovering pga takpunktene(lyspunktene) ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

ELmann

Postet 9:27 - 19.8.2012
Det kommer an på I2-verdien på automaten du bruker.
Moeller har en 15-A jordfeilautomat med I2-verdi på 1,3.
Schneider/MG har en 16A-jordfeilautomat med I2-verdi på 1,2, det samme har ABB. Så da kan du fritt velge.

Personlig kommer jeg til å bruke 13A jordfeilautomater med 2,5mm2.

Skal du trekke ledning via takpunkt A1-forleggningsmåte kan du sikre en 2,5mm2 med maks 13A, da man må endre omgivelsestemperaturen fra 30grader til 50 grader pga. varme i takboks.

trikker

Postet 11:21 - 19.8.2012
moeller har også en som bygger 2 moduler 16 amp,
I1 verdi 1,13, og I2 verdi 1,45.
står oppført i moellers grønne at kan sikre 2,5m2 med deres 16 amp.


Hvis du bytter ut gamle skrusikringer til automatsikringer da er det ikke noe i veien for å bruke samme størrelse som før var brukt med skrusikringer?

MA

Postet 12:48 - 19.8.2012
Når det gjelder skife av sikringer er dette omtalt i Elsikkerhet 63 man kan bytte likt mot likt dette er ansett som vedlikehold, men man skal alltid også foreta en risikovurdering og da kommer man ikke vekk fra at 15 A på 1,5 mm2 var tillatt i FEB 91 fra 1 januar 1991 til og med dagen før 1 januar 1999.

Og tror alle er enige om at dette skal vi ikke benytte da 1,5mm2 på 15 A i skjulte isolerte mvegger kan bli svært brannfarlig dersom denne ledningen skulle bli utsatt for langvarig overbelastninger.

Ellers kan man alltid råde kunden å lege inne noen flere kurser for å splitte opp 15 evt 13 A kurser til 10 A

Man for som kjent fort et problem i andre enden at går man feks ned til 10 A fra 15 A hvis man skifter ut en automat til en jordfeilautomat så kan kunden føle seg litt lurt når vinter kommer og da har man jo fått et elsikkert anlegg men spørsmålet nå er dette anlegget like driftsikkert nå når kursen tåler 5 A mindreenn før så dette bør være avklart i ombyggingsfasen slik at kunden selv er klar over både brannfare og driftsikkerheten sombegge skal være ivaretatt.

trikker

Postet 17:38 - 19.8.2012
Da er spørmålet mitt, hvis en trekker 2,5 kvadrat på gammelt hus fra 1960 tallet, dvs stålrør, og heavy bruk av takpunkter.
Hva blir riktig å sikre med her?

mye bra svar her på forumet.

MA

Postet 20:11 - 19.8.2012
Om du trekker om og velger å samsvare med NEK 400 2010 må du sørge for at I2 er mindre eller lik IZ dette gjelder alle boliger og hytter. I tillegg krever også NEK 400 2010 på side 199 at man skal korrigere for varmetemperaturøkning på ledere hhv. 40 til 50 grader skal koorigeres pga takpunkter og deres varme, dette blir ofte gjeldende i alle gamle anlegg da det var vanlig å legge alt via takpunkter til stikk, varmeovner osv. Og nå ser man at med eldre anlegg og trekking via takpunkter og med koorigering blir det på 2,5 mm2 nå nødvendig med en 10 A sikring på 2,5 mm2 selv om man benytter de nye ""boligautomatene"" med I2 verdi endret til 1,2 fra 1,45. Dette har seg med at NEK 400 ikke forutsetter trekking via takpunkter i praksis.

Men du kan løse dette på en annen måte også lovlig fordi i dette tilfelle fra 60 tallet om dere trekker om kan dere velge å følge Elsikkerhet 78 sine føringer og den sier i min kortversjon beskrevet at man kan følge det som var og kalle slik utskiftning av ledninger likt mot likt vedlikehold og da er det slik at Rødboka som kom i 1963 blir gjeldende når dere gjør samsvar her, Rødboka den godtok å legge 16 A på 2,5 mm2. Men jeg anbefaler da å legge de nye ""boligautomatene"" med I2 endret til 1,2 selv om dette her ikke er nødvendig iht. regelverket som var gjeldende fra 1963 i Rødboka.

Så som du ser det er opp til dere hva dere velger her iht regelverket som råder.

Forumleder

Postet 5:44 - 20.8.2012
Gode avklaringer fra MA her.

trikker

Postet 18:00 - 20.8.2012
takk skal du MA, for et utrulig utfyllende og bra svar.
Da velger jeg å korigere på I2 til 1,2 og sikre ned til 15 amp/ følge de gamle forskriftene.litt nyskjerrig når du først har oppe temaet om rødboka, Når kan en bruke denne boka? alle gamle hus ?

Takk igjenn

MA

Postet 20:46 - 20.8.2012
Rødboka heter egentlig forskrift om elektriske anlegg denne kan benyttes på installasjoner fra 1963 til 1988 etter dette var det FEB 88 den gjelder fra 88 til 1991 og fra 1991 gjelder FEB 91 som gjaldt fra 1991 til 1 Jan 1999 etter 1999 gjelder Dagens FEL med sine NEK 400 normer utgitt hvert 4 år. Alle gamle forskrifter kan kjøpes på www.standard.no rødboka og FEB 88 er veldig like i regler mens FEB 91 er helt forskjellig fra rødboka og FEB 88. Derfor er det egentlig ok å kjøpe kun FEB 88 og FEB 91 da har man kontroll på eksisterende regelverk. De forskjeller som er i rødbok og FEB 88 er i hovedsak at FEB 88 er litt strengere på noen punkter derfor er det ok å følge FEB 88 helt i fra 1960 tallet.

MA

Postet 20:49 - 20.8.2012
Og jeg er enig i det valget du gikk for med I2 på 1,2 og 15 A meget god løsning :)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.