Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ville satser på en 16A med I2=1,2 i denne saken.
Direktekoblet vil vel si fast last.
Ikke behov for overbelastningsvern på fast last!
Utelatelse av overbelastningsvern er beskrevet i avsnitt 433.3 i NEK 400:2014 (det finnes også beskrivelse av dette i Montørhåndboka).