Hei,
Jeg lurer på hvilke muligheter det finnes for å oppgradere en eldre liten leilighet der en har tilgang til to trekkerør som begge går igjennom takpunkt og må være til lys og stikk til alle rom (er eget rør til komfyr og vaskemaskin) .
Ser at om en velger føring via lampepunkt i febdok så velger programmet å benytte seg av en omgivelsetemperatur på 50 grader. I dag har en jo LED lamper, så er det nødvendig å benytte seg av så høy temperatur?
Hva er vanlig å gjør når en har en slik situasjon og ikke kan legge en ny kurs åpent og har begrenset med trekkerør
På forhånd takk
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Du må gjøre en god risikovurdering. Kanskje kan du skifte alle lamper til LED, og risikovurdere deg ned til 30 grader.
Jeg ville også vurdert litt hva kursene forsyner... er det kurser med tung belastning over mange timer, feks VVB så ville jeg vært mer skeptisk. Er det kun lys/stikk og kurser med lav belastning, så tenker jeg at det teller positivt.
En annen løsning kan være å flytte lampa bort fra takpunktet, f.eks ved at du henger lampa rett ved siden av takboksen med 2cm synlig PR. Bare ett forslag 🙂
Gode innspill fra Olav her. Dette er noe du kan vurdere ut i fra kjennskap til forbruk for de ulike kursene, samt temperaturøkning lyskilder kan bidra med.