15A kurs med 1,5mm2 fra utelampe til utestikk som styres av samme bryte

Spurt 17:50 - 15.11.2020 av Johnny b goode|Siste svar 7:37 - 16.11.2020 av Hans Olav Arnesen

Johnny b goode

Jeg kom over en litt kinkig problemstilling med uplights i en terrasse. Strøm hentes fra nærmeste utelampe som er begrenset med 1,5mm2 på 15a kurs(fast belastning). uplightsene har trafo innebygd i støpselet og er ment til å kobles på en stikkontakt. Det tilsier en variabel belastning og vil da ikke være i henhold. For å slippe å sikre ned kursen så lurer jeg på om det er mulig å merke den utestikken med for eksempel «Kun sakkyndig betjening» eller lignende. Uansett ikke noe optimal løsning. jeg er åpen for forslag

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:37 - 16.11.2020
Instructor contact card

Nei, merking er ikke ok. Ved beskyttelse mot overbelastning iht. avsnitt 432.2 i NEK 400:2018, fast last, skal det uansett ikke være stikkontakter på kursen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.