15A på PR 1.5mm2 i bolig?

Spurt 8:43 - 4.11.2020 av Runar|Siste svar 13:18 - 4.11.2020 av Hans Olav Arnesen

Runar

Har sett det har vært eindel om og men anngåande temaet i tidligare tråder, og min forståelse frå dei er att dette i utgangspunktet er "lov"

Men som lærling så er eg ute etter og ta med gode vaner, og lurar på om dette faktisk blir sett på som ein "ok" løsning i bransjen?Tenker da helst på ref.metode C, du spikrar PR1.5mm2 ope forlagt. IZ er her da det samme som for 2.5mm2 i rør, og tabell 5.4B(S,127m.handboka) krav om minste tversnitt gjelder ikkje for bolig. Som gjør att ein kan velge vern med I2=1.3*15=19.5A. (Eaton A-OL 15A for eksempel)

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:18 - 4.11.2020
Instructor contact card

For bolig gjelder kun krav relatert direkte til strømføringsevne, og derfor er løsningen du beskriver helt grei.