15A sikringer

Spurt 14:04 - 20.12.2013 av Gr|Siste svar 10:20 - 14.1.2014 av Gr

Gr

Hei!

Arrester meg gjerne her! :)

Slik som jeg forstår det så begrenser blant annet I2 (maksimal gjennomsluppet energi på en time) størrelsen på vernet. Noe som beskrives som 1,45xIn i NEK.

Men noen automater har altså en I2 på 1,3. Med 15A sikringer resulterer dette i en maksimal strøm på 19,5 A. Noe som går akkurat på 2,5mm2 PN i termisk isolert vegg (A1).

Men, for noen år siden var det greit med 16A på 2,5mm2 A1? Men det samme kravet for I2 (1,45xIn) gjaldt jo i NEK 400:2006 også?

Så spørsmålet er, når det plutselig ble krav til 15A på 2,5 i A1? Hva har skjedd her? :)

Takk for svar!
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Bobb

Postet 19:49 - 20.12.2013
Tykkere vegger....

Alf

Postet 11:48 - 22.12.2013
Kravet i Nek 2010 823.433.1 er I2
Tidligere var vel kravet som det er ennå i industri og andre innstallasjoner I2<1,45xIz og da gikk det greitt med 16 sikringer med en I2 på 1,45x In på 2,5mm2.

Du kan fint bruke 2.5mm2 på 16a sikringer viss du har en 16 sikring med en I2 på 1,2xIn=19,2

Du kan faktisk til og med bruke forlegningmåte A2, pr i rør i isolert vegg, viss du korrigerer med temperaturen på 25grader: 18,5x1,06=19,61

I219,2<19,61

Alf

Postet 12:12 - 22.12.2013
Var kanskje litt rask der, eg såg noen andre tråder her på forumet som sa at PR i rør i isolert termisk vegg (A2) ikke kan sikres med 2,5mm2 på 16a, men det var ingen begrunnelse hvorfor.

Kanskje forumleder kan svare her?

Forlegningsmåte A1 kan sikres med en 16a sikring med en I2 på 1,2

Forumleder

Postet 7:15 - 30.12.2013
Du har rett Alf. Det kan forsvares å benytte en 16 A sikring med I2 = 1,2 x In (f.eks. Schneider), eller en 15 A sikring med I2 = 1,3 x In (f.eks. Eaton) for å sikre en 2,5 mm2 med forlegningsmåte A2. Forutsetningen er, som du beskriver, temperaturkorrigering for 25 grader omgivelsestemperatur (noe som vanligvis kan forsvares i Norge).

Gr

Postet 11:03 - 9.1.2014
Du mener A1?

Forumleder

Postet 17:20 - 12.1.2014
Som det fremgår av mitt svar, til Alf sitt innlegg av 22.12.14, er det forlegningsmåte A2 det er snakk om.

Gr

Postet 10:20 - 14.1.2014
Ok, jeg skjønte ikke at dere korrigerte strømføringsevnen med 1,06 før nå! :)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.