16A kurs, legge 1,5mm2 fra bryter til lampe?

Spurt 16:44 - 13.3.2019 av Kristian|Siste svar 20:25 - 18.3.2019 av Hans Olav Arnesen

Kristian

Har aldri helt fått med meg hvordan dette er. Hvis man har en 16A kurs til stikk og lys. 2,5mm2 tilførsel fra skap. Jeg vet det er maks 10A skjult og 13A åpent på 1,5mm2, men kan man lovlig legge 2,5mm2 tilførsel til bryter og 1,5mm2 ut til lampe? Hilsen lærling :)

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (11)

esmokra

Postet 19:28 - 13.3.2019

Ja, så lenge kabelen til lampa er kortslutnigbeskytta. Lampen sørger sannsynligvis for overbelastningsbeskyttelsen.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 17:17 - 15.3.2019
Instructor contact card

Esmokra har rett. Avsnitt 432.2 i NEK 400:2018 kan også benyttes for deler av kurser.

Stig

Postet 19:57 - 16.3.2019

Ja, så lenge kabelen til lampa er kortslutnigbeskytta. Lampen sørger sannsynligvis for overbelastningsbeskyttelsen.

Aldri sett en kortslutningssikker lampekabel. den var ny.

Gits

Postet 20:40 - 16.3.2019

At den er beskyttet mot kortslutning er ikke det samme som at ledningen er kortslutningssikker!

Stig

Postet 10:46 - 17.3.2019

At den er beskyttet mot kortslutning er ikke det samme som at ledningen er kortslutningssikker!

Men det skrives her at "ja så lenge kabelen til lampa er kortslutningsbeskytta" ;)

Trikk

Postet 15:17 - 17.3.2019

Hmm? hvordan kortslutningsbeskytter man en lampekabel?

Gits

Postet 16:31 - 17.3.2019

På samme måter som alle andre kabler. Med kortslutningsvern

Trikk

Postet 21:12 - 17.3.2019

På samme måter som alle andre kabler. Med kortslutningsvern

Mener du automatsikring?

Petter

Postet 21:35 - 17.3.2019

Kan forsåvidt legge 1,5mm2 til bryter også. Så lenge det går til en fast last som du vet effekten til er det ikke problematisk.Det er kun ved usikker belastning(stikkontakt etc.) du trenger å dimensjonerer etter kursen.

Frank Bentzen

Postet 12:18 - 18.3.2019

Hei, jeg er litt nysgjerrig på spørsmålsstillingen her.

NEK400:2018 avsnitt 432.2 omhandler kun overbelastning ved summen av maksimal belastningsstrøm fra alle belastningene som forsynes er mindre eller lik strømføringsevnen til kursen.Den er jo grei, lamper er ikke akkurat de største forbrukerne, og belastningen er fast og kjent.Men jeg tolker det slik at er belastningen fast, så har man kun begrensninger på lengden på kursen med tanke på minste kortslutningsstrøm på tampen av kabelen.Det er begrenset hvor lang en "trang" 1,5mm2 kabel kan være.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 20:25 - 18.3.2019
Instructor contact card

Du har rett Frank.

Slike løsninger skal dokumenteres, med tanke på at kursen en gang i framtida kan bli utvida.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.