Hei.

Hvordan stiller dere dere til dette? Ei leilighetblokk med 40 leilighter i forskjellige størrelser. Alle er utført med 7 stk.16A kombivern og 1 stk. 25A(komfyr). OV 1+N 40A, stigekabel PFSP 2x10mm med forlegning A2(Iz=46A) og anlegget er et TN 400V. Siden fasene er delt opp i underfordelingen som f.eks L1/N for leilighet 1 og L2/N leil.2 osv. Da er det 230V i pr. sikringskap leilighet. Håper dere er enige i dette iallefall?

Teoretisk sett: Hvis vi summerer kursene er det høyst sannsynlig at Ib kan overstige 40A hos en aktiv beboer uten at vi har noen samtidighetsfaktor å ta hensyn til her:

Platetopp 16A (induksjontopp)
Stekeovn 10A (julesteika)
Oppvaskm. 10A
Micro 10A (surkålen)
++ annet 4A
Sum:50A (vil holde i en time siden I2= 40x1,45= 58A)

IbIz
Tilfredstiller da ikke likning 1 eller 2 i NEK400:

Er dette riktig tenkt eller tar jeg feil.
Håper på gode svar.
Helpful answer marked by forum leader Løst
Svar
  • Rediger
  • Slett
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (${ thread.comments.length })

${comment.author.name}

Forumleder
Postet ${formatDate(comment.postDate.timestamp)}
Bra svar markert av forumleder Bra svar
Svar
  • Rediger
  • Fjern
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Denne kommentaren er fjernet.

Edit your answer

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Forumbrukere vil ikke se navnet og bildet ditt. Forumledere vil fortsatt se kontodetaljene dine.
Poster som:
${form.anon ? form.name : currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName}
Du mottar opp til en e-post om dagen når det skjer noe i tråden.

Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.

Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.