1pol brudd bad

Spurt 11:00 - 28.2.2018 av Ole Nilsen|Siste svar 6:37 - 2.3.2018 av Hans Olav Arnesen

Ole Nilsen

Er det strengt tatt krav om 2pol brudd på taklampe i bad så lenge lampe er en led-armatur med ikke utskiftbar lyskilde? Det skal jo ikke utføres service av andre enn evt elektriker/bytte lampe. Klarer ikke se forskejllen på en SELV-downlight og dette. Forutsetter at det er lampe med innbygget driver, 230v tilkopling, men led koplet via en drivermed sekundærspenning under 48v

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 6:37 - 2.3.2018

I henhold til § 10 i FEL kan du skrive avvik fra normative krav i NEK 400 så lenge tilsvarende sikkerhetsnivå oppnås. Her kan du altså, med begrunnelsen du gir i spørmålet ditt, skrive avvik/dokumentere at sikkerheten er ivaretatt. Dette skal fremgå av erklæring om samsvar, med tilhørende dokumentasjon som overleveres eier, i henhold til § 12 i FEL.