1pol sikring

Spurt 8:04 - 28.2.2023 av J H|Siste svar 8:10 - 31.5.2023 av J H

J H

Hei, hva er reglene angående 1pol sikringer i Norge? Altså kun brudd på L-leder i sikringen mens N går til trafo. I en styrestrømskrets.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 11:28 - 28.2.2023
Instructor contact card
I Norge gjelder følgende veiledning til avsnitt 431.3.2.1 Beskyttelse av nøytralleder i NEK 400:2022:

VEILEDNING 1 - I énfase TN-systemer anbefales det sterkt å benytte topolt overbelastningsvern hvor både faseleder og nøytralleder beskyttes og kobles inn og ut samtidig. Dette gjelder ikke dersom kursen er beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern.

J H

Postet 12:19 - 28.2.2023
Takk for svar, vet du når denne anbefalingen kom?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 16:21 - 28.2.2023
Instructor contact card
Dette kom inn i 2006-utgaven.

J H

Postet 8:10 - 31.5.2023
Dette kom inn i 2006-utgaven.

Hei igjen,



1pol sikring i et IT-230V system fra boligskap til eks en vaskemaskin. Er dette lov i Norge. Om ikke når kom forskriften / kravet om at dette ikke er lov lenger

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.