Holder på med en bolig med TN-nett. har det noen hensikt å benytte sikringer med vern i begge fasene (som vi benytter i IT-nett) eller skal vi bare bruke vern for TN-nett (1+N)

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Industrielektriker

Postet 16:17 - 11.9.2015

Så lenge du har utkobling av både N og L så spiller det ingen rolle. Ingenting i veien med at vernet også overvåker N leder også. Så her kan du velge selv. Selv har jeg TN med automater beregnet for IT med vern i begge polene. Det var det jeg hadde liggende, så da smalt jeg opp dem.

Hans Olav Arnesen

Postet 6:28 - 15.9.2015

I Norge anbefales det sterkt å benytte topolet vern i enfase TN-systemer, se veiledning til avsnitt 431.2.1 i NEK 400:2014.