2.5mm2 og 16A (rehab)

Spurt 10:28 - 15.4.2011 av BP|Siste svar 7:08 - 20.4.2011 av Forumleder

BP

Holder på med en rehabilitering av kjøkken.
I den forbindelse skal jeg skifte en 10A kurs med 16A, med påfølgende omtrekking av ledere.
Har ikke tilgang på NEK og finner ikke tabellen på nett. I tillegg er det noen år siden jeg gjorde installasjon i hus, så reglene har endret seg flere ganger.

Hvilken strømføringsevne har PN2.5 i rør i betong?

Hvilken strømføringsevne har PN2.5 i rør i uisolert tak/vegg?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Hansen

Postet 10:49 - 15.4.2011
Gamle normer. Nye NEK gjelder ikke. Om vi er snakker om en gammel installasjon. 2,5mm2 i rørene.

BP

Postet 11:28 - 15.4.2011
Jeg fikk ikke med all informasjon i første innlegg.

Den gamle kursen kan jeg altså trekke om med god samvittighet.

Det skal også installeres en ny kurs, med rør i U-solert vegg/gulv.
Hva blir forlegningsmåte og strømføringsevne da?
Grunnen til at jeg spør er jeg har forstått det slik at den ""nye"" begrensingen på 16A og PN2.5 i rør gjelder isolert vegg.

Ikke forskjell

Postet 15:16 - 15.4.2011
Det er ikke forskjell på ledninger i rør inni isolert eller inni uisolert vegg. De er begge forleggningsmetode A1... Ved mindre rehab jobber så kan du i stor grad henvise til de forskrifter som var gjeldende da el-anlegget var nytt...

BP

Postet 16:14 - 15.4.2011
Ok, da kan jeg bare gi gass og bruke kjent materiell.

Men dette får meg til å gruble...
Hvis PR2.5 kan legges på vegg med de gamle sikringene,
og PN2.5 i rør i vegg må sikres ned med nye sikringer mtp I2.
Hvorfor kan ikke PN2.5 i rør ""åpent"" sikres med 16A ""gammel""?

Britene legger røranlegg åpent utvendig, personlig synes jeg det ser snålt ut, men det er min mening.

Hva er den prinsipielle forskjellen mellom PR og PN i rør så lenge røret ikke er i isolert vegg?
Kanskje jeg heller burde spurt om dette på Nek sin FAQ sider.

Hansen

Postet 20:07 - 15.4.2011
Om du trekker om deler av en kurs, legger opp en ny kurs og trekker denne inn i boligen, renoverer hele sikringsskapet, trekker alle kurser på nytt med grovere tverrsnitt eller tilsvarende jobber;

Så er dette fortsatt ikke å betrakte som nyanlegg. Greit at du spør om de spørsmålene, men det er ikke relevant for din installasjon så lenge dette vil bli en ulempe for deg. Står NEK i veien for noe som før var lovlig, men at det fortsatt blir bedre enn det var så mener jeg at man har grønt lys for å avvike fra normen.

Det er på en side rart isolert og uisolert vegg er samme forlegningsmåte. Men en isolert vegg er som regel en yttervegg der man har en kald side. Veggen vil muligens utgjøre samme termisk påkjenning på kabelen som en uisolert vegg, som er en innervegg i romtemperatur.
Det jeg ikke helt får til å rime er at en uisolert vegg ikke stenger inne egenvarmen fra kabelen. Og sådann så skulle jeg tru den termiske påkjenningen blir mindre.

Litt fleksibilitet i normen hadde ikke skadet.

Hansen

Postet 20:10 - 15.4.2011
Jeg tolker det dithen at nyanlegg er når du sender første ferdigmelding til netteier og han kommer og legger opp måler og spenningssetter for første gang, eller ved bruksendring på anlegget.
Eksempelvis et mekanisk verksted som legges ned og lokalet selges og brukes som barnehage. Og anlegget får en bruksendring etter helt andre forutsetninger.

Jeg liker den norske grunnloven som ikke tillater tilbakevirkende kraft på en hjemmel. :)

Forumleder

Postet 7:08 - 20.4.2011
Som nevnt tidligere i forumet: Om ny norm gjelder ved rehabilitering/ombygging er avklart i Elsikkerhet 78.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.