Er det lov å legge xp 5g2,5 på kabelstige og sikre denne kabelen med 2stk 16A kurser? F.eks 1 kurs på brun og blå, og en kurs på sort og hvit (som merkes med blå strømpe i begge ender). Det er tenkt å sette 2 stikkontakter helt inntil hverandre.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Bobb

Postet 14:29 - 20.2.2018

Ja, det er lov. Ingen forskrifter eller lover hindrer det.

Joachim

Postet 15:38 - 20.2.2018

Men tenk på merking og samtidighet ved iz. Ikke gitt at det går med 16A

Hans Olav Arnesen

Postet 18:50 - 20.2.2018

Ja, avsnitt 521.7 i NEK 400:2014 åpner for en løsning med flere kurser i en kabel.

Joachims innspill er imidlertid vel verdt å merke seg.