2 Kurser i ett rør

Spurt 11:24 - 13.8.2014 av K|Siste svar 5:35 - 18.8.2014 av Forumleder

K

Hei

Skal trekke 2 kurser i samme rør og tenker da å trekke 5G2,5mm2 PN og 2 stk 13 A kurser. Har mest lyst å sette opp 2 stk 16A kurser evt 15A, men regner med at det ikke går på grunn av gruppefaktor? Eller kan jeg bruke 16 eller 15A?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 12:59 - 13.8.2014
Dette er nettopp diskutert i dette forumet, se:
https://www.trainor.no/servlet/nettsted.forum?function=visheletraaden&forid=43627&start=0

K

Postet 13:03 - 13.8.2014
Ok, da blir det 2 kurser på 10A

Forumleder

Postet 5:35 - 18.8.2014
Riktig for Eaton/Schneider. Men finnes det 13 A vern med I2 = 1,2 x In så kan disse benyttes her.