2 kurser i samme rør/boks fra forskjellige fordelinger.

Spurt 9:37 - 15.8.2023 av Stig|Siste svar 6:02 - 16.8.2023 av Hans Olav Arnesen

Stig

Vet NEK400:5-52:521.6 åpner opp for at det er lov og trekke 2 kurser i et k-rør/i boks, men i NEK2002 sto det blant annet at disse 2 kursene måtte komme fra samme fordeling. Er dette kravet omformulert eller er det flyttet til et annet kapittel, evt fjernet? Er klar over merking og skille som må til for å få dette godkjent.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Olav Fossdal

Postet 19:47 - 15.8.2023

Etter det jeg kjenner til, så er dette kravet fjernet. Som du påpeker er det viktig med merking. Det er også viktig å ta hensyn til gruppereduksjonsfaktor når du har flere kurser i samme rør.


Merk: Jeg ville ikke benyttet felles beskyttelsesleder for disse to kursene når de kommer fra forskjellige fordelinger.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:02 - 16.8.2023
Instructor contact card

Ja, i dagens 521.6 er det ikke noe om hvilken fordeling kursene kommer fra. Merking er her helt avgjørende.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.