Vet NEK400:5-52:521.6 åpner opp for at det er lov og trekke 2 kurser i et k-rør/i boks, men i NEK2002 sto det blant annet at disse 2 kursene måtte komme fra samme fordeling. Er dette kravet omformulert eller er det flyttet til et annet kapittel, evt fjernet? Er klar over merking og skille som må til for å få dette godkjent.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Etter det jeg kjenner til, så er dette kravet fjernet. Som du påpeker er det viktig med merking. Det er også viktig å ta hensyn til gruppereduksjonsfaktor når du har flere kurser i samme rør.
Merk: Jeg ville ikke benyttet felles beskyttelsesleder for disse to kursene når de kommer fra forskjellige fordelinger.
Ja, i dagens 521.6 er det ikke noe om hvilken fordeling kursene kommer fra. Merking er her helt avgjørende.