2 parallelle kabler

Spurt 6:28 - 23.12.2019 av El|Siste svar 14:13 - 28.12.2019 av Hans Olav Arnesen

El

Har en stiger og skal legge en til i parallell for å bedre Iz. Hva er den beste måten å finne lengden på den eksisterende?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Bobb

Postet 13:27 - 23.12.2019

Få ned eksisterend kabel og legge den bortover gulvet og måle :), Hvis det blir for mye jobb kan du jo bare legge den nye sammen med den eksisterende så blir de like lange og dermed lik forgrening av strøm vel.

El

Postet 23:16 - 23.12.2019

Få ned eksisterend kabel og legge den bortover gulvet og måle :), Hvis det blir for mye jobb kan du jo bare legge den nye sammen med den eksisterende så blir de like lange og dermed lik forgrening av strøm vel.

Ny stiger kan ikke legges i samme sjakt/føringsvei som den gammle. Så å måle fysisk blir umulig :(

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 14:13 - 28.12.2019
Instructor contact card

Kjenner du kabeltype kan du finne lengden ved å måle motstand (fase-fase delt på 2), og dele på oppgitt ohm/m fra leverandør.

Om dette ikke er mulig, og ujevn strømfordeling er sannsynlig, må du forholde deg til avsnitt 431.4.5.3 i NEK 400:2018. Se også avsnitt 431.5.5, samt forklarende tekst i Normguiden.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.