2 polt jordfeilautomat i TN anlegg

Spurt 18:18 - 26.11.2019 av Kristian|Siste svar 5:50 - 29.11.2019 av Hans Olav Arnesen

Kristian

Er det lov å bruke 2 polt jordfeilautomat i eit TN anlegg eller må det være 1 + N. Ser ut til at det er enklere å få tak i 2 polt enn 1 + N. Skal bytte alle Kurs sikringene i eit hus skap. Lurer også på om det er bedre å bytte ut 16a kurser til 15a med In verdi på 1,3 eller 16a med In verdi på 1,2. det er 2,5 mm2 sjult forlegning.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:50 - 29.11.2019
Instructor contact card

Følgende er beskrevet i Veiledning 1 til avsnitt 431.4.3.1 i NEK 400:2018: I énfase TN-systemer anbefales det sterkt å benytte topolt overbelastningsvern hvor både faseleder og nøytralleder beskyttes og kobles inn og ut samtidig. Dette gjelder ikke dersom kursen er beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern.

I ditt tilfelle er det altså helt valgfritt om det benyttes 1+N eller topolt.

Det er også valgfritt (avhengig av leverandør) om du benytter 15 A med I2 på 1,3 x In eller 16 A med I2 på 1,2 x In (dette er også leverandøravhengig).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.