Er det lov å bruke 2 polt jordfeilautomat i eit TN anlegg eller må det være 1 + N. Ser ut til at det er enklere å få tak i 2 polt enn 1 + N. Skal bytte alle Kurs sikringene i eit hus skap. Lurer også på om det er bedre å bytte ut 16a kurser til 15a med In verdi på 1,3 eller 16a med In verdi på 1,2. det er 2,5 mm2 sjult forlegning.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Følgende er beskrevet i Veiledning 1 til avsnitt 431.4.3.1 i NEK 400:2018: I énfase TN-systemer anbefales det sterkt å benytte topolt overbelastningsvern hvor både faseleder og nøytralleder beskyttes og kobles inn og ut samtidig. Dette gjelder ikke dersom kursen er beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern.
I ditt tilfelle er det altså helt valgfritt om det benyttes 1+N eller topolt.
Det er også valgfritt (avhengig av leverandør) om du benytter 15 A med I2 på 1,3 x In eller 16 A med I2 på 1,2 x In (dette er også leverandøravhengig).