2 Spørsmål

Spurt 10:35 - 9.6.2023 av J H|Siste svar 9:46 - 13.6.2023 av Hans Olav Arnesen

J H

Hei,

1:

1pol sikring i et IT-230V system fra boligskap til eks en vaskemaskin. Når kom forskriften / kravet om at dette ikke er lov lenger

2:

Sikkerhetsbryter / innretning for mulighet til mekanisk vedlikehold av utstyr, eks: VVB og varmepumpe utedel. Når kom det et krav om man må installere dette så praktisk nært utstyret som mulig.

Takk for svar :)

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:46 - 13.6.2023
Instructor contact card

1. Dette har, så vidt jeg vet, aldri vært tillatt.
Det er tillatt for TN, men sterkt anbefalt i Veiledning 1 til avsnitt 431.3.2.1 å benytte topolt vern.


2. NEK 400 stiller ikke krav til sikkerhetsbryter for VVB, men det er lurt om avstanden mellom tavle/sikringsskap og VVB er stor.
Varmepumpe er en maskin og regulert av Maskinforskriften og NEK EN 60204-1. Sikkerhetsbryter nær varmepumpens utedel, eller tilkobling med støpsel i stikkontakt, er metoder som sikrer den som utfører mekanisk vedlikehold.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.