2 stk ov?

Spurt 14:14 - 5.10.2020 av ELL|Siste svar 12:28 - 8.10.2020 av Hans Olav Arnesen

ELL

Er på en jobb i rekkehus som har to Ov en på 40A før måler og 63A etter . Har noen vært borti dette ? Det er automatsikringer oppgradert i 2017.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

ELL

Postet 20:23 - 5.10.2020

Beklager OV 40A først og etterfølgt av KV 63A som går opp til samleskinnen til kursene.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:53 - 8.10.2020
Instructor contact card

Dette bør utførende virksomhet svare for, siden jobben er gjort for bare 3 - 4 år siden.

ELL

Postet 8:40 - 8.10.2020

Firma er reg konkurs. Det var lastbryter på 63A..

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:28 - 8.10.2020
Instructor contact card

Ok