I 2006 NEK 400-8-818 Installasjoner i det fri. Pkt: 818.530.02: Tilsier dette at en utvendig stikkontakt på en skole skal være låsbar eller plassert 1,5m over bakken?
Dersom Ja over, gjelder dette kravet da skolen ble prosjektert og bygget etter NEK 2010, isåfall hvor er dette definert?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Delnorm 818 forsvant med NEK 400:2010, og anlegg bygget etter denne og senere norm har derfor ingen spesielle krav til Installasjoner i det fri, da dette er ivaretatt i delene 1 til 6 i NEK 400.
Kravene i gamle 818 til stikkontakter utendørs er ivaretatt ved Tabell 51A, og ved generelt krav til 30 mA jordfeilbryter i avsnitt 411.3.3.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn