22 kV anlegg med jording gjennom effektbryter

Spurt 15:02 - 21.9.2017 av Johan|Siste svar 13:22 - 4.4.2018 av Lars Hofstad

Johan

Det bygges nytt 22 kV-anlegg, og det er lagt opp til at all jording av kabler og samleskinner vil skje gjennom effektbrytere. Det er her snakk om ordinære effektbrytere som kobles til en treveis skille-jordkniv.

Hva er erfaringen med slike løsninger?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans Olav Arnesen

Postet 20:05 - 25.9.2017

Er det noen som har erfaringer å bidra med her?

Lars Hofstad

Postet 13:22 - 4.4.2018

Hei

Her på Røros E-verk nett har vi tre stk slike anlegg. Ikke noe trøbbel med dette bortsett fra at det i nye celler jo ikke mulig å visuellt inspisere jordkniv innkoblet som det var i "gamle gode" platekapslede celler

Lag en instruks som festes på alle celler hvor denne type brukes så er det ikke noe problem