Når det er gjenomgåande jord i luftlinja så er det jo ein jordingskveil på bakken slik at ein får same potensiale som håndtaket.
Korleis gjer ein det når det ikkje er gjenomgåande jord?
Det er jo isolator i betjeningshåndtaket/ betjeningsvaier. Det er jo umogleg å vite om denne er ok. Vil det være rett å lage ein utjaviningskveil på bakken sjølv om du ikkje har gjennomgåande jord?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hei,
Slik som jeg tolker FEF og REN er det riktig å ha kveil uansett om det er gjennomgående jord eller ikke.
FEF (veiledning til §4-5) sier følgende:
Betjeningsutstyr for installasjoner i master
Ved håndbetjente brytere i mast skal det være følgende sikkerhetstiltak:
• Fra betjeningshåndtaket legges en ekvipotensialforbindelse til en
ledningskveil i jorden under betjeningsstedet. Dette er ikke å anse som
jording, men som en potensialstyring.
• Alternativt kan metoder beskrevet i ”§ 4-11 Jordingssystem” benyttes.
• Dersom ikke andre deler ved mastefoten er jordet, skal det monteres
isolator i betjeningsanordningen.
Dersom det finnes deler ved mastefoten som er jordet eller jordleder er ført ned,
skal også betjeningshåndtaket jordes.
RENblad 8011 beskriver hvordan det skal gjøres.
Støtter svaret "IV" kommer med her. Betjeningshåndtak skal ha utjemning til jord. Min 16mm2 jamnført FEF §4-11.