230 sikringer i instrument skap

Spurt 13:09 - 27.1.2012 av Audun|Siste svar 16:28 - 30.1.2012 av Forumleder

Audun

Hei
i våre instrument/automsjon skap bruker vi enkle WSI6(Weidemuller) sikringsklemmer til både 24VDC og 230VAC.

Spørsmålet gjelder 230VAC sikringsklemmer.

Når vi skal ta spenningen på noe instrumentutstyr blir det ikke et allpolig brudd da vi kan vippe ut en fas om gangen.

Er det noen krav som sier at det skal være allpolig brudd på 230V sikringer?

Mvh

Audun
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

BP

Postet 20:10 - 27.1.2012
Allpolig brudd får du jo når du tar alle sikringene.
Spørsmålet er vel kanskje om disse skal betjenes av ""ikke-instruert"" personnel. Siden UZ sikringer ikke er godkjent, regner jeg ikke med rekkeklemme-sikringer er det heller.

Audun

Postet 6:36 - 30.1.2012
Det er kun automatikere og elektrikere som betjener disse.

Forumleder

Postet 16:28 - 30.1.2012
For nyanlegg gjelder avsnitt 537.2.2.5 i NEK 400:2010 som lyder:
Utstyr for frakobling skal fortrinnsvis være allpolig.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.