Er det tillat å føre 230V AC og 24V DC signal i samme kabel. Sett i Nek, finner ikke noe om emnet. Det virker litt tvilsomt. Det hadde lettet jobben pga. har en flerleder kabel lagt fram.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 11:35 - 1.10.2004
Viser til kapittel 411.1.3.2 og 444 i NEK 400 2002

De kan føres i samme kabel,men da må de ha et isolasjonsnivå mellom lederne som tillsvarer den høyeste spenningen.

Fredrik Mikkelsen

Postet 9:21 - 25.2.2005
Er det ikke noe med at denne kretsen skal være beskyttet av en felles foranliggende sikring?

Forumleder

Postet 9:21 - 3.3.2005
NEK 400 2002 sier ikke noe om dette.