230v og Dali i samme kabel

Spurt 15:18 - 28.6.2018 av J.r|Siste svar 5:28 - 2.7.2018 av Hans Olav Arnesen

J.r

Jeg minns å ha sett i NEK 400 at en ikke kan ha 2 forskjellige spenningnivåeri samme kabel. Hvordan er det da med å ha en 4 leder opp til lampe med Dali og 230v ?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Jh

Postet 21:29 - 28.6.2018

en kan ha 2 spenningsnivå i samme kabel. Kabel skal være godkjent for det høyeste.

Hans Olav Arnesen

Postet 5:28 - 2.7.2018

Jh har rett, og krav finner du i avsnittene 521.7 Flere kurser i én kabel og 528.1 Plassering nær elektriske installasjoner (ELV- og LV-kurser) i NEK 400:2018.