Jeg minns å ha sett i NEK 400 at en ikke kan ha 2 forskjellige spenningnivåeri samme kabel. Hvordan er det da med å ha en 4 leder opp til lampe med Dali og 230v ?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
en kan ha 2 spenningsnivå i samme kabel. Kabel skal være godkjent for det høyeste.
Jh har rett, og krav finner du i avsnittene 521.7 Flere kurser i én kabel og 528.1 Plassering nær elektriske installasjoner (ELV- og LV-kurser) i NEK 400:2018.